Щас подойдет эксперт Ник Зубарев и все расскажет
Ой, прям бальзам на мою израненую душу.
Рассказываю: назначение арматуры - воспринимать растягивающие усилия (при изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении), а также усадочные и температурные напряжения в элементах конструкций. Это в любом строительном справочнике можно найти. И других назначений у неё нет.
Арматура должна быть включена в СУП (систему уравнивания потенциалов) здания, т.е. где-то как-то она обязательно соединена с заземлением здания. Точно так же к СУП должны быть подключены все металлические конструкции здания, в том числе и водопровод, и отопление.
Однако, использовать её в качестве повторного заземления нельзя.
Не буду писать лирические отступления на тему "щипания" током от батарей, смесителя, ванны и т.д., про это все много раз слышали, скажу только, что это как раз следствие того, что какой-то народный умелец заземлился на батарею, водопровод или арматуру.
Не жмоться на лишнем проводе, делай защиту как положено. Эта экономия в итоге может привести к бОльшим тратам с печальным результатом.
Даже соединять эту арматурину с твоим заземлением крайне не советую. Не известно, существует ли СУП в твоём доме на самом деле, ведь тестер с его высоким входным сопротивлением может показать напряжение на чём угодно. А создавать СУП в отдельно взятой квартире просто запрещено.
Так что ведро раствора в эту дырку и нечего там больше ковыряться.
P.S. на тему халявы: не изображай из себя мелкого пакостника, не солидно это. Экономии на пять копеек, проблем на тыщу рублей.
А обнаружить воровство - раз плюнуть. Токовые клещи покажут разное потребление по фазе и нейтрали и вуаля, есть основание составить акт. Посчитают количество электроприёмников, их мощность, помножат на время с последней проверки и тупо выкатят цифру с несколькими нулями.