Всем привет!
Дошла очередь моя до полной проверки системы кондиционирования. Купил наш холодильщик электронные весы,вакуумный насос, насос для откачивания фреона. Позвал меня первым на запуск своей аппаратуры. Сначала откачали фреон оказалось его у меня было 550грамм при норме 1000грамм . Потом залили спец масло 30грамм . Потом подключили вакуумный насос создали вакуум -0,3 мб выдержали 30 мин. И заправили 1000 грамм фреона R134a . Подключили манометры в высокую и низкую стороны, я подключил свой сканер и запустили компрессор. При температуре на улице +38С из центрального сопла воздух пошёл +8С . Компрессор заработал намного тише и мягче. Причина плохой работы системы кондиционирования была в малом количестве фреона. Сальник не менял , держит. Мастер удивляется как так то ? Проверяли электронным течеискателем несколько раз , при разных режимах работы компрессора. Мы предположили что после зимы сальник немного подсох , фреона было мало, масла может вообще не было в системе и поэтому при дозаправке он траванул. Вообщем всё заработало ОК! . Ещё поконтролирую конечно систему , по температуре и давлению. Но пока доволен!